VSP 사양
VSP의 일반사양
| Item(항목) | Specification(사양) |
|---|---|
| Backup Type(보상방식) | Standby Offline |
| Switch Detection Voltage 검출・전환방식 |
-25% ~ -10% of Peak of Voltage (Available to adjust the ratio) 공급전압이 최대전압으로부터 -25% ~ -10% 이하의 경우、 VSP가동으로 전환.%기준치는 조절가능. |
| Switching Time (Sag반응시간) | 0.8ms ~ 2ms |
| Holding Time/initial value 출력전압 보증시간 |
1 sec Gurantee. 1~30 seconds (Available the duration time) 보증1초.*1~30초 조절가능 |
| Indication (LCD Display) | I/O of voltage & current, Power failure count, Frequency, Charge voltage, Event log 등 |
| Operation Signal 동작신호 입력 | Relay contact output 접점출력 |
| Cooling Type 냉각방식 | Natural Self cooling 자연냉각 |
| AC output (by backup) | |
| Voltage waveform & Voltage distortion 전압파형 & 전압파형 왜곡율 |
Sine waveform. 3%(linear load) |
| Transition voltage change 전압변동율 | ±2% |
| Load power factor 부하역율 | P/F rating = 1.0 |
| Overload current limit 과전류제한 | 300% - Instantly |
VSP Specification
- VSP Specification : AC100 ~ 120V, Single Phase
- VSP Specification : AC200~240V, Single Phase
- VSP Specification : AC200 ~ 240V , Three Phase
- VSP Specification : AC380 ~ 440V, Three Phase
-
VSP Specification : AC100 ~ 120V, Single Phase
설명 Unit VSP-1103S VSP-1105S VSP-1110S VSP-1120S VSP-1130S VSP-1150S VSP-11100S 비고 정격용량 교류입력전압 선택 범위 [V] 1∅ AC 100 ~ 1∅ AC 120V 상용입력
전압으로 설정공칭 교류 출력 용량 [kVA] 0.3 0.5 1.0 2.0 3.0 5.0 10.0 [A] 3.0~2.5 5.0~4.1 10.0~8.3 20.0~16.6 30.0~25.0 50.0~41.6 100.0~83.3 전압 100~120V의
경우교류입력
(상용)최대입력 전압범위 % 정격전압의 10% 입력 효율 % 97 ~ 98% 정격입력 주파수 [Hz] 50 / 60 Hz+/- 1 Hz (Automatic tuning) 교류출력 상용 운전시
정격출력출력전압, 주파수 상용입력전압 - SCR drop 전압 (약 1V) : 상용전압의 +/- 1% 출력전류 [A] 3.0~2.5 5.0~4.1 10.0~8.3 20.0~16.6 30.0~25.0 50.0~41.6 100.0~83.3 역율 100% 시 과부하 보호 정격 출력 전류 120% → 1분 후 알람. 정격 출력 전류 300% → 보상동작시 순시출력차단. 부하역율 상용입력에 준함 Inverter 운전시
정격출력출력전압 정격 전압의 +/- 2% 출력전류 [A] 3.0~2.5 5.0~4.1 10.0~8.3 20.0~16.6 30.0~25.0 50.0~41.6 100.0~83.3 전압 100~120V의
경우순시과부하 전류 [A] 정격전류의 300%이상 (1/2 cycle) 부하역율 % 70 ~ 100% Inverter 출력
운전시 사양최대충전 전압 [V] 48VDC 130VDC(100~130VDC) 260VDC(100~260VDC) 출력 주파수 [Hz] 정격 주파수의 +/- 1% 위상동기화 방식 출력 파형 정현파 파형 왜곡율 % 역율 100% 부하에서 3.0%(THD) 이하 역율 100% 시 보상전압 [V] 변경설정가능(75%~90%범위에서 임위 설정가능) 설정 범위 : 70 ~ 95% 복귀전압 [V] 변경설정가능(1.0%~5.0%범위에서 임위 설정가능) 설정 범위 : 1 ~ 5% 절체시간 msec 0.8 ~ 2.0 msec (1/8 cycle 이내) 보상시간 sec 정격부하에서 1초 보상(보상시간 설정 가능) 1 ~ 30초 반복보상 10초 간격으로 연속 보상가능 - 횟수 제한 없음 기타 신호출력 System fault(1a1b 250VAC 5A), power fail(1a1b 250VAC 5A) 표시부 LED : Line, Inv, Fault. LCD : 20 columns x 4 lines 설정 표시용 설정부 Funckey : 4 buttons 냉각방법 자연냉각 조작환경 0 ~ 40℃ 30 ~ 90 RH 외형치수 Width mm 180 300 300 400 400 430 430 Depth mm 110 400 400 450 450 500 500 Height mm 450 132 150 180 200 250 250 Option : EBS(Emergency Bypass Switch) Unit EBS-1120A EBS-1150A Remarks EBS 사양 정격전압 [V] 100 ~ 200 상용입력
전압으로 설정정격전류 [A] 10.0 100.0 전압 100~120V의
경우기타 VSP에 준함 외형치수 Width mm 180 300 Depth mm 80 80 Height mm 200 200 -
VSP Specification : AC200~240V, Single Phase
설명 Unit VSP-1203S VSP-1205S VSP-1210S VSP-1220S VSP-1230S VSP-1250S VSP-12100S 비고 정격용량 교류입력전압 선택 범위 [V] 1∅ AC 200 ~ 1∅ AC 240V 상용입력
전압으로 설정공칭 교류 출력 용량 [kVA] 0.3 0.5 1.0 2.0 3.0 5.0 10.0 [A] 1.5~1.25 2.5~2.0 5.0~4.2 10.0~8.3 15.0~12.5 25.0~20.8 50.0~41.6 전압 200~240V의
경우교류입력
(상용)최대입력 전압범위 % 정격전압의 10% 입력 효율 % 97 ~ 98% 정격입력 주파수 [Hz] 50 / 60 Hz+/- 1 Hz (Automatic tuning) 교류출력 상용 운전시
정격출력출력전압, 주파수 상용입력전압 - SCR drop 전압 (약 1V) : 상용전압의 +/- 1% 출력전류 [A] 1.5~1.25 2.5~2.0 5.0~4.2 10.0~8.3 15.0~12.5 25.0~20.8 50.0~41.6 역율 100% 시 과부하 보호 정격 출력 전류 120% → 1분 후 알람. 정격 출력 전류 300% → 보상동작시 순시출력차단 부하역율 상용입력에 준함 Inverter 운전시
정격출력출력전압 정격 전압의 +/- 2% 출력전류 [A] 1.5~1.25 2.5~2.0 5.0~4.2 10.0~8.3 15.0~12.5 25.0~20.8 50.0~41.6 전압 200~240V의
경우순시과부하 전류 [A] 정격전류의 300%이상 (1/2 cycle) 부하역율 % 70~100% Inverter 출력
운전시 사양최대충전 전압 [V] 48VDC 130VDC(100~130VDC) 260VDC(100~260VDC) 출력 주파수 [Hz] 정격 주파수의 +/- 1% 위상동기화 방식 출력 파형 정현파 파형 왜곡율 % 역율 100% 부하에서 3.0%(THD) 이하 역율 100% 시 보상전압 [V] 변경설정가능 (75%~90%범위에서 임위 설정가능) 설정 범위 : 70 ~ 95% 복귀전압 [V] 변경설정가능 (1.0%~5.0%범위에서 임위 설정가능) 설정 범위 : 1 ~ 5% 절체시간 msec 0.8 ~ 2.0 msec (1/8 cycle 이내) 보상시간 sec 정격부하에서 1초 보상 (보상시간 설정 가능) 1 ~ 30초 반복보상 10초 간격으로 연속 보상가능 - 횟수 제한 없음 기타 신호출력 System fault(1a1b 250VAC 5A), power fail(1a1b 250VAC 5A) 표시부 LED : Line, Inv, Fault. LCD : 20 columns x 4 lines 설정 표시용 설정부 Funckey : 4 buttons 냉각방법 자연냉각 조작환경 0 ~ 40℃ 30 ~ 90 RH 각 공간 300mm 외형치수 구분 일반 일반 일반 일반 일반 축소 일반 축소 일반 Width mm 180 300 300 400 400 400 430 400 430 Depth mm 110 400 400 450 450 450 500 450 500 Height mm 450 132 150 180 200 180 250 220 250 Option : EBS(Emergency Bypass Switch) Unit EBS-1220A EBS-1250A Remarks EBS 사양 정격전압 [V] 200 ~ 240 상용입력
전압으로 설정정격전류 [A] 10.0 100.0 전압 200~240V의
경우기타 VSP에 준함 외형치수 Width mm 180 300 Depth mm 80 80 Height mm 200 200 -
VSP Specification : AC200 ~ 240V , Three Phase
VSP 3∅ AC 200 ~ 3∅ AC 240V Unit VSP-3205S VSP-3210S VSP-3220S VSP-3230S VSP-3250S VSP-3210KS 비고 정격용량 교류입력전압 선택 범위 [V] 3∅ AC 200 ~ 3∅ AC 240V 상용입력 전압으로 설정 공칭 교류 출력 용량 [kVA] 5 10 20.0 30.0 50.0 100.0 [A] 14.4~12.1A 28.8~24.0A 57.7~48.1A 86.6~72.2A 144.3~120.2A 289.0~241.0A 전압 200~240V의 경우 교류입력 (상용) 최대입력 전압범위 % 정격전압의 10% 입력 효율 % 97 ~ 98% 정격입력 주파수 [Hz] 50 / 60 Hz+/- 1 Hz (Automatic tuning) 교류출력 상용 운전시
정격출력출력전압, 주파수 3∅ AC 200 ~ AC 240V 출력전류 [A] 14.4~12.1A 28.8~24.0A 57.7~48.1A 86.6~72.2A 144.3~120.2A 289.0~241.0A 역율 100% 시 과부하 보호 정격 출력 전류 120% → 1분 후 알람. 정격 출력 전류 300% → 보상동작시 순시출력차단 부하역율 상용입력에 준함 Inverter 운전시
정격출력출력전압 정격 전압의 +/- 2% 출력전류 [A] 14.4~12.1A 28.8~24.0A 57.7~48.1A 86.6~72.2A 144.3~120.2A 289.0~241.0A 전압 200~240V의 경우 순시과부하 전류 [A] 정격전류의 300%이상 (1/2 cycle) 부하역율 % 70~100% Inverter 출력
운전시 사양최대충전 전압 [V] 125VDC 125VDC 250VDC 375VDC 375VDC 375VDC 출력 주파수 [Hz] 정격 주파수의 +/- 1% 위상동기화 방식 출력 파형 정현파 파형 왜곡율 % 역율 100% 부하에서 3.0%(THD) 이하 역율 100% 시 보상전압 [V] 변경설정가능 (75%~90%범위에서 임위 설정가능) 설정 범위 : 70 ~ 95% 복귀전압 [V] 변경설정가능 (1.0%~5.0%범위에서 임위 설정가능) 설정 범위 : 1 ~ 5% 절체시간 msec 0.8 ~2.0 msec (1/8 cycle 이내) 보상시간 sec 정격부하에서 1초 보상 (보상시간 설정 가능) 반복보상 10초 간격으로 연속 보상가능 - 횟수 제한 없음 횟수 제한 없음 기타 신호출력 System fault(1a1b 250VAC 5A), power fail(1a1b 250VAC 5A) 표시부 LED : Line, Inv, Fault. LCD : 20 columns x 4 lines , Power event canning available. 설정 표시용 설정부 Funckey : 4 buttons 냉각방법 자연냉각 Fan cooling 조작환경 0 ~ 40℃ 30 ~ 90 RH 각 공간 300mm 외형치수 Width mm 600 600 650 650 800 1000 Depth mm 425 425 380 460 500 550 Height mm 1045 1045 1205 1205 1400 1700 -
VSP Specification : AC380 ~ 440V, Three Phase
VSP 3∅ AC 380 ~ 3∅ AC 440V Unit VSP-3405S VSP-3410S VSP-3420S VSP-3430S VSP-3450S VSP-3410KS 비고 정격용량 교류입력전압 선택 범위 [V] 3∅ AC 380 ~ AC 440V 상용입력 전압으로 설정 공칭 교류 출력 용량 [kVA] 5 10 20.0 30.0 50.0 100.0 [A] 7.6~6.6A 15.2~13.12A 30.4~26.24A 45.58~39.3A 75.96~65.6A 152.0~132.0A 전압 380~440V의 경우 교류입력
(상용)최대입력 전압범위 % 정격전압의 10% 입력 효율 % 97 ~ 98% 정격입력 주파수 [Hz] 50 / 60 Hz+/- 1 Hz (Automatic tuning) 교류출력 상용 운전시
정격출력출력전압, 주파수 3∅ AC 380 ~ AC 440V 출력전류 [A] 7.6~6.6A 15.2~13.12A 30.4~26.24A 45.58~39.3A 75.96~65.6A 152.0~132.0A 역율 100% 시 과부하 보호 정격 출력 전류 120% → 1분 후 알람. 정격 출력 전류 300% → 보상동작시 순시출력차단 부하역율 상용입력에 준함 Inverter 운전시
정격출력출력전압 정격 전압의 +/- 2% 출력전류 [A] 7.6~6.6A 15.2~13.12A 30.4~26.24A 45.58~39.3A 75.96~65.6A 152.0~132.0A 전압 380~440V의 경우 순시과부하 전류 [A] 정격전류의 300%이상 (1/2 cycle) 부하역율 % 70~100% Inverter 출력
운전시 사양최대충전 전압 [V] 125VDC 125VDC 250VDC 375VDC 375VDC 375VDC 출력 주파수 [Hz] 정격 주파수의 +/- 1% 위상동기화 방식 출력 파형 정현파 파형 왜곡율 % 역율 100% 부하에서 3.0%(THD) 이하 역율 100% 시 보상전압 [V] 변경설정가능 (75%~90%범위에서 임위 설정가능) 설정 범위 : 70 ~ 95% 복귀전압 [V] 변경설정가능 (1.0%~5.0%범위에서 임위 설정가능) 설정 범위 : 1 ~ 5% 절체시간 msec 0.8 ~2.0 msec (1/8 cycle 이내) 보상시간 sec 정격부하에서 1초 보상 (보상시간 설정 가능) 반복보상 10초 간격으로 연속 보상가능 - 횟수 제한 없음 횟수 제한 없음 기타 신호출력 System fault(1a1b 250VAC 5A), power fail(1a1b 250VAC 5A) 표시부 LED : Line, Inv, Fault. LCD : 20 columns x 4 lines , Power event canning available. 설정 표시용 설정부 Funckey : 4 buttons 냉각방법 자연냉각 Fan cooling 조작환경 0 ~ 40℃ 30 ~ 90 RH 각 공간 300mm 외형치수 Width mm 600 600 650 650 800 1000 Depth mm 425 425 380 460 500 550 Height mm 1045 1045 1205 1205 1400 1700